[논문] 6.6KV 전동기 고정자 권선의 절연진단과 절연파괴 특성

6.6KV 전동기 고정자 권선의 절연진단과 절연파괴 특성 - 김희동박사,공태식박사 (한국전력연구원 기술전문센터)

 

고압전동기 고정자 권선의 절연진단 결과와 진단 기준을 제시한 논문

 

 